产品技术专区
i7042D,官方的地址扫描软件,我死活扫描不出地址来
帖子标题
ICP DAS 产品专区
产品技术专区
产品行销专区
专家面对面
经销商专区
员工交流区
灌水区
1
/ 1 页
1
跳转
页
查看:
882
i7042D,官方的地址扫描软件,我死活扫描不出地址来
pzzcn
组别:
新手上路
性别:
来自:
积分:
1
帖子:
1
注册:
2010-05-06
2010-05-06 09:26
|
只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
1
i7042D,官方的地址扫描软件,我死活扫描不出地址来
你好,首先我买了一个新的7042D,使用官方的扫描地址软件,怎么扫也扫不出来
7042D
R 5V+
B 5V-
Y 485+
G 485-
INIT*初始化请问我应该怎么弄
另外有没有7042D的中文资料可以给我一份!
谢谢!
邮箱
pzzcn@163.com
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:
103
精华:
0
威望:
0
金钱:
0.25 元
状态:
离线
zhou
组别:
版主
性别:
来自:
积分:
64
帖子:
64
注册:
2009-06-30
2010-05-06 10:24
|
树型
|
收藏
|
小
中
大
2
回复:i7042D,官方的地址扫描软件,我死活扫描不出地址来
资料已发到您邮箱中,请注意查收!由于未经正式授权,若有疑问,请参照其英文说明书!
上海金泓格国际贸易有限公司
地址:上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6A
电话:021-62471722/23/24
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:
5
精华:
0
威望:
0
金钱:
6.4 元
状态:
离线
光辉
组别:
新手上路
性别:
来自:
积分:
5
帖子:
5
注册:
2010-05-06
2010-05-06 10:34
|
树型
|
收藏
|
小
中
大
3
回复 1F pzzcn 的帖子
1,你可以使用泓格的DCON_Utility软件来扫描。
2,先上电,再把模块的GND脚和 INIT脚相连接,然后再断电,断开GND脚和 INIT脚的连接,再上电,就重新初始化了。
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:
104
精华:
0
威望:
0
金钱:
0.5 元
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
1
/ 1 页
1
跳转
页
论坛跳转...
ICP DAS 产品专区
产品技术专区
产品行销专区
专家面对面
经销商专区
员工交流区
灌水区
员工专区
我的主题
我的帖子
我的精华
帖子标题
空间日志
相册标题
作 者
我的主题
我的帖子
我的附件
我的精华